Здравствуйте, профессионалы!
При анализе проекта и уже исполнительной заметила, что вместо тепловой изоляции на притоках с охлаждением пожарная изоляция, коэффициент теплопроводности у них, конечно равен, но правильно ли это с точки зрения нормативных документов и вообще?
Skaramush
21.8.2013, 16:53
В данной ситуации "больше, это не меньше". Наоборот не прошло бы. Или с бооольшим скрипом. А так - проблем (если коэффициент теплопроводности одинаков) нет.
Возможная одна - покрытие самой изоляции. Если в Вашем случае на пожарной нет покрытия, равноценного предусмотренной теплоизоляции нет - тогда да, можно выставить претензии.